变压器最怕的就是火灾,但是有的时候就因为电线短路,用电的功率过大等原因造成的变压器起火的情况是很多的,给厂家造成了巨大的经济损失,里面的很多的东西都烧坏了,有的时候还可能产生人员伤亡事故,后果是不堪设想的。但是变压器烧坏和火灾是可以预防的,只要是正确的使用和维护,一般来说发生火灾的可能性是很小的。所以说重点在预防,但是如果是真发生了火灾的时候还可以进行补救,常见的措施和过程是如下的:

如何预防:
①在安装前应检查变压器尽缘情况,保证各部位尽缘良好、变压器额定电压与电源电压一致;
②安装时应接线牢固,接地可靠;
③运行中应对变压器电流、电压进行丈量,防止过负荷运行;
④平时应加强对变压器各零部件的检查,发现有破损,漏油等异常现象,应及时处理;
⑤控制油温度在85℃以下,对油定期抽样化验,发现变质或酸量超过规定值时要及时更换处理。
如何扑救:
(一)、断电灭火:
1、断电技术措施:为防止火场上发生触电事故,因此在断电时首先要有单位电工技术职员的合作,其次应有专门的断电装备切断电源时应采取以下技术措施:
A、变电所断开主开关;
B、用跃落式熔断器切断电源;
C、请求供电局对变压器所在的地域进行停电。
2、断电后的扑救措施:变压器发生火灾时,切断电源后的扑救方法与扑救可燃液体火灾相同。
A、假如油箱没有破损,可用干粉、1211、CO2等灭火剂进行扑救;&P#D2o"H!Z)\
B、假如油箱破裂,大量油流出燃烧,火势凶猛时,切断电源后可用喷雾水或泡沫扑救,流散的油火,也可用砂土压埋,最大时,可挖沟将油集中用泡沫扑救。
C、大型的变电设备,都有很多姿质尽缘套管,这些套管在高温状态遇急冷或冷却不均匀时,轻易爆裂而损坏设备,可能造成不必要的损失。假如有尽缘油的套管爆裂后还会造成尽缘油流散,使火势进一步扩大蔓延,所以,碰到这种情况最好采用喷雾水灭火,并留意均匀冷却设备。
(二)带电灭火:
在灭火战斗中,经常碰到设备带电的情况,有的情况紧急,为了争取战机,必须在带电情况下进行扑救。有时因生产需要或其它原因无法切断电源时,或遇切断电源后仍有较高的残留电压时,也需要带电灭火,带电灭火关键是解决触电危险,当采取各种安全措施后,对带电的变压器火灾的扑救方法就和断电后的扑救方法相同。
“安全重于泰山”“居安思危”,使用变压器也是这个道理,所以说的话必须要进行之一,然后再生产,这样的话出现的事故的频率就是比较少的了!